#1 | 11/09-16 08:28 |
---|---|
Bent 3bd Jorgensen
Indlæg: 67
|
Hej alle
Er der andre end mig der eksperimenterer med et Ø-drift solanlæg lidt større end kolonihavemodellen. Der skulle jo efter sigende være solgt en hel del. 73 de 3bd/bent |
#2 | 11/09-16 08:54 |
---|---|
Lars Peter Larsen
Indlæg: 867
|
Svar til #1:
Det kan blive en interessant diskussion. Hvor stort skal anlægget være? Ødrift stiller nogle andre krav end en traditionel solcelleinverter der er synkroniseret med lysnettet. Jeg har en praktisk oplevelse af at de ikke kan starte uden et lysnet med spænding til at synkronisere imod.. Et sted at hente inspiration er www.otherpower.com - de arbejder mest med vindmøller i ødemarken. En anden god inspiration er Poul Henning Kamp som slår sine folder på "Ingeniørens" hjemmeside. Du skal nok tænke i en Powerwall til at opbevare energien. En ladecontroller af MPPT typen. Samt en "professionel" powerinverter til at drive huset eller hvad nu skal bruge det til. Vy 73 de oz1etp/Lars |
#3 | 11/09-16 09:01 |
---|---|
Hans V. Andersen Administrator
Indlæg: 1086
|
Svar til #1:
Her er der lige præcis en masse god stof om emnet http://www.solcelledebat.dk/forumdisplay.php?fi d=28 VH Hans |
#4 | 12/09-16 13:36 |
---|---|
Bent 3bd Jorgensen
Indlæg: 67
|
Svar til #1:
Hej Lars Peter og Hans tak for svarene. De nævnte kilder arbejder så vidt jeg kan se, stadig på et forberedende fantasiplan. Anlægget er færdigt, men der er adskillige imperfektioner, der måske kunne laves smartere. Det er mit håb at få kontakt til andre, lokale folk i DK, der har praktiske erfaringer med ø-anlæg, for udveksling af gode ideer. Der er p.t. 20 paneler Vy 73 de 3bd/bent |
#5 | 12/09-16 15:24 |
---|---|
Dan Andersen
Indlæg: 429
|
Svar til #1:
Hej Jeg har leget med et 5 kw anlæg, er ikke tilfreds, for lidt sol om vinteren hvor man har mere brug for strøm, så jeg har suppleret men en vindgenerator, på 400w, så ser det bedre ud. Den lader jo også om natten. Ved ikke om det er oplysninger du kan bruge, det er jo et lille anlæg. MVH Dan ---------- livet leves med små effekter !! |
#6 | 12/09-16 20:27 |
---|---|
Deleted user
Indlæg: 151
|
Svar til #1:
Hej Bent Ja jeg har sat et anlæg op i mit sommerhus. Det leverer ved 170 Volt omkring 2 A. De leverer DC Der er tre paneler på 250 W =750 W Der er bare sat til en varmeovn op som leverer lidt varme for at holde huset tørt. Er pt ved at konstruere en inverter som kan lave DC om til AC så jeg kan bruge det til gulvvarme eller vandvarmer. (Dette fordi termostater kun kan bryde AC. Har i øjeblikket en arduino sat op, så den kan måle Spænding og strøm på to kanaler den skifter hver gang der er gået 30 sekunder. Fik en SD enhed den anden dag, så planen er at Arduino en også kan bruges som logger. |
#7 | 13/09-16 09:29 |
---|---|
Dennis, OZ3DTP
Indlæg: 27
|
Svar til #5:
Hej Dan. Hvordan har du gjort dette, da jeg er på udkig efter samme løsning, men kan ikke rigtig finde ud af hvad jeg skal købe. Jeg har også et 5 kW anlæg, der giver alt for lidt, bl.a pga placeringen ikke er optimal. Og til sidst, kan man koble en vindmølle til solcelleinverteren? Mvh Dennis |
#8 | 13/09-16 10:10 |
---|---|
Bent 3bd Jorgensen
Indlæg: 67
|
Svar til #1:
Hej alle Det glæder mig der er nogle respondentet. Dan; ideeen med en vindgenerator lyder spændende. Jeg har selv tænkt noget lignende, men jeg har besluttet at gøre solanlægget helt færdigt før jeg går videre. 400 w er også en del da det jo lader i de mørke og forblæste tider. Hvad for en inverter bruger du? Torben: En lettere løsning end dc/ac konvertering er at lade vandvarmerens termostat styre et solidt gammelt kraftrelæ, de tåler en del. Lyder spændende med arduinoen, har selv planer i den retning på den længere bane. Dan: Hvad giver dit 5kw anlæg? Har selv erfaring for at det ikke straffer så meget selv om placeringen kunne være bedre. Har selv 5kw. Mit problem i øjeblikket er mest at få det hele anvendt og oplagret fornuftigt Vy 73 de 3bd/bent p.s. Jeg er ved at skrive en manual til mit anlæg. Jeg har lige klippet dette ud for at vise hvad jeg har gang i. Overordnet teknisk beskrivelse. Solpanelerne høster energi og leverer denne, via individuelle afbrydere og sikringer, til 2 laderegulatorer. (Den ene integreret i PIP 4048ms og den anden (no. 2) nederst i skab.) Den regulerede strøm, fra solpanelerne, oplader en batteribank på 48 Volt. Batteribanken levere via adskiller og sikringer 48 Volt til PIP 4048ms. PIP 4048ms aftager/(leverer) strøm fra 48 Volt batteribank og konverterer til 230Volt sinus vekselspænding. 230 Volt AC leveres via intern måler/HPFI/sikringer, der videreleveres til almen forbrug. Hvis solenergi + batterikapacitet ikke kan dække forbruget, kan PIP 4048ms alternativt hente energi fra 3x16A gruppe i værksted, via adskiller,. Der kan samtidig oplades (indstilleligt mellem 2A til 50A) og leveres 230 Volt til forbrug. PIP 4048ms kan ikke levere energi retur til nettet, da det er en UPS enhed. PIP 4048ms og laderegulatoren måler løbende temperatur i skab, overstrøm og over/under spænding og kobler ud hvis der opstår en fejltilstand. Programmering og udlæsning af driftsdata sker via betjeningspanel på PIP 4048ms eller alternativt via PC. Ladereg no 2, har selvstændigt betjeningspanel og temperaturovervågning. |
#9 | 13/09-16 12:36 |
---|---|
Dan Andersen
Indlæg: 429
|
Svar til #7:
Mit anlæg er i min kolonihave, og kan ikke dække mit behov, derfor vindmøllen, Jeg kører 12v i kolonihaven for ikke at have tab i inverteren, og der er ikke 220v instaleret. Den inverter jeg har er kun til el værktøj. Vindmøllen er på 400W og er automatisk, stopper ved for meget vind.Det er vigtigt, har fået ødelagt en mølle af som ikke stoppede automatisk ved for meget vind. og den er forbundet direkte til min batteribank, på 270A. Anlæget kunne godt være bedre for det sker jo at når det er rigtigt koldt er det vindstille.og der er ikke lys nok om vinteren. kun 6 - 7 timer. Systemet forsyner min diselvarmer, der holder huset frostfrit om vinteren. ---------- livet leves med små effekter !! |