#1  23/02-15 10:03
OZ1JZS / OZ6MR
Indlæg: 556
Hej

Er der nogen i dette forum der ved noget om transient dæmpning med VDR?

Jeg har et problem med nogle 24 VDC lysdioder der brænder af p.gr.a transienter fra et kontaktsæt i et relæ.

Har prøvet med transientdioder, det resulterede bare i at sikringerne foran lysdioderme sprang. Er det bedre/muligt at bruge en VDR?

----------
Mvh.
Michael
OZ1JZS / OZ6MR

#2  23/02-15 10:34
Arne Hesselbjerg
Indlæg: 40
Svar til #1:
Hvad med at sætte en kondensator over det kontaktsæt, så transienterne bliver dæmpet? Eller en diode som klipper den negative del af transienten? Eller måske blot en lyt over dioderne?

Kom lige i tanke om denne side hvor problemerne forklares: http://www.leachintl2.com/english/english2/vol6 /properties/00053.html

Arne

Redigeret 23/02-15 11:11
#3  23/02-15 10:56
Peter Andersen (Peel.dk)
Indlæg: 374
Svar til #1:

Ja - men det kommer egentlig an på hvad du vil.

Nu skriver du ikke noget om hvordan det her konstrueret. Men først og fremmest handler det om hvor meget strøm/effekt der afgives i de transienter.

Dernæst skal du tænke på om det giver mening at beskytte kontaktsættet på dit relæ bedre, evnt. udskifte relæet til et elektronisk hvilket jo vil løse problemet, eller om du KUN vil beskutte din lysdiode.

Det handler altså her om hvor du vil sætte din beskyttelse ind.

Umiddelbart lyder det som en temmelig sær konstruktion som bør ændres hvis "sikringerne foran lysdioderme sprang". Her er det jo tydeligt at transienten er blevet dæmpet og effekten afsat i sikringen som gik - med andre ord: du kan godt dæmpe din transient på den måde, men du har et problem med for stor effektafgivelse et andet sted i kredsløbet.

Peter

#4  23/02-15 11:47
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 1698
Svar til #1:
Et ganske gement rc led, så er den ged banket flad.

----------
OZ1BPZ / 5P1CC

Livet er for kort til KW manikere......

#5  23/02-15 13:29
Svend Mødtgård
Indlæg: 166
Svar til #1:
Hej Michael

Jeg har lidt erfaring med trancient beskyttelse af 48V forsyning til Telecom udstyr. Her anvendte vi en kombination af først en VDR, dernæst en transorber og sluttelig en elektrolyt og 2 spoler mellem de 3 komponenter. Det kunne klare en 2kV puls fra en 2 ohm generator med en halvværdibredde på 50uSek (1kA)
Du bør være opmærksom på at VDR modstande har den kedelige egenskab at der forsvinder lidt af materialet hver gang den bliver udsat for en trancient. Du kan bare ikke se når der ikke er mere funktionalitet tilbage i VDR-en.
Du bør finde ud af hvor stor pulsen er, spænding og varighed.
Alternativ er et lynudladningsrør som kendes fra telefonlinjebeskyttelse.

----------
73 de OZ3MZ Svend

#6  23/02-15 13:52
OZ1DIY Paul Paulsen
Indlæg: 754
Svar til #1:
Brug en Transzorb

#7  10/03-15 15:31
Kim Liljekrans, OZ5IQ
Indlæg: 853
Svar til #1:
Hej Michael

En VDR, ER mulig at bruge, men jeg ved ikke hvor lave spændinger de findes til, men ellers kan Thyristorer bruges, de ER meget hurtige, men start du med , at sætte en 10nF/100nF/470 nF over , den virker som en kortslutning, for korte pulser, lidt tillæg med lidt selvinduktion er også godt..
VY 73 de OZ5IQ, Kim

Redigeret 11/03-15 22:06
#8  10/03-15 15:41
Jan Anderschou
Indlæg: 358
Svar til #1:
Vishay har lavet et lille skrift om sagen, måske du kan finde inspiration der:

http://www.vishay.com/docs/29079/varintro.pdf

----------
Vy 73 de OZ3QY Jan

#9  11/03-15 22:22
Kim Liljekrans, OZ5IQ
Indlæg: 853
Svar til #1:
De går også under navnet TRANZORBER .

73 5IQ, Kim

#10  12/03-15 11:11
OZ5DM

Indlæg: 279
Svar til #:
En tranzorb er en diode med lavine karakteristik. En VDR en
spændingsafhængig modstand med hvad man kunne kalde halvlederegenskab- en spøjs komponent. Disse kan fås til ihvertfald 30V sandsynlog også til 15V. Varistorer er fine til transcie
ntbeskyttelse, brug du bare dem.

----------
73 de OZ5DM/David

#11  12/03-15 13:45
Kim Liljekrans, OZ5IQ
Indlæg: 853
Svar til #10:
OK TNX, så fik jeg lige rettet en misforståelse, TNX

Kim 5IQ

Denne tråd er lukket for nye indlæg